总说明
1.编制依据
本图集根据中华人民共和国建设部(建设[ 19991 202号文)下达的
《一九九九年国家建筑标准设计编制工作计划》的通知,修编给水排
水标准图集925220<排水设备附件构造及安装》任务进行编制。
2.设计依据
2.1 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003.
2.2《 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002. .
2.3《 建筑排水用硬聚氯乙烯管材》GB/T5836.1-92.
2.4《 建筑排水用硬聚氯乙烯管件》GB/T5836.2-92.
2.5《 建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》[JJ/T29-98. .
2.6《 地漏》CJ/T186-2003.
2.7《 给水衬塑复合钢管》CJ/T136- 2001.
2.8《 给水衬塑可锻铸铁管件》CJ/T137-2001.
2.9《 建筑排水用柔性接口承插式铸铁管及管件》CJ/T178-2003.
2.10《建筑排水用卡箍式铸铁管及管件》[J/T177-2002.
2.11《排水用灰口铸铁直管及管件》YB/T5188-93.
2.12《硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈》GA 304- 2001. .
3.适用范围
本图集适用于民用及- -般工业建筑排水设备附件的选用和安装。
4.技术要求及选用
4.1清扫口: 用于排水橫管的单向清通。清通方式: 地面上和楼板下。
4.2地漏
4.2.1技术要求:
1.地漏面高度可调节 ,调节高度0-20mm.
2.带水封地漏, 水封高度≥50mm.
3.地漏本体设防水翼环10-20mm( 直埋式地漏可不设防水翼环) .
. 4.2.2 适用场所:
1. 直通式地漏:仅用于地面及洗衣机排水。算子强度根据安装场所
之荷载分为轻型( 0.75KN)和重型( 4.5KN) .设在车道等处的地
漏应采用重型.
2.带水封地漏: 水封高度≥50mm ,水封部件与地漏本体应有固定
措施,排出口方向分垂直向下和横向排水。.
3. 密闭型地漏:用于医院手术室、洁净厂房、制药等行业。密封性
能≥0.04MPa水压。
4.直埋式地漏: 适用于排水管及地漏预埋在填层内,带50mm水封,
总高度<250mm.
5.防溢地漏: 用于有可能造成冒溢的场所,防溢性能在004MPa
水压下30分钟不返溢,
6.带网框地漏: 用于公共厨房、浴室等含有大量杂质的排水场所。
网框可拆洗,滤网孔径或孔宽4- 6mm.过水孔隙总面积≥2.5倍排
出口断面。
7. 多通道地漏:可接1- 2个排水器具,水封高度≥50mm,流量
≥1.25L/s.
8.侧墙式地漏: 用于排水管不允许穿越下层。
4.3水封盒: 用于室内排水管道需要设水封场所。安装方式:地面式
和楼板下式。
4.4 排水口
4.4.1池(槽)排水口: 用于浴 池或无法设阀门的池(槽)的排水。
4.4.2 水景池排水口:用于景观水池的排水.方形格栅,格栅孔隙总面
积≥4倍排出管断面积,孔隙宽度8- 10mm.
4.4.3车库地面排水口: 用于地下车库等不能 自流排出的地面排水。
4.5排水漏斗: 适用于需要间接排水或形成空气隔断,且不能造成喷
溅及水渍的场所。
4.6.通气帽
4.6.1伸项通气帽: 用于管道允许伸出屋面 ,设在排水或通气立管的顶
部,维持立管内的气体压力平衡,保护卫生器具的水封不被破坏。
4.6.2 侧墙式通气帽:用于管道不允许伸出屋面,只能在建筑物侧墙与
大气连通的场所,维持排水系统的气体压力平衡,保护卫生器具的水
封不被破坏。
4.7脏物捕集器:用于截留厨房、食品加工场等场所排水中含有大量块
状悬浮物,防止管道堵塞.使用中每天应及时清理。
4.7.1 技术参数:
1.过滤网的孔眼 为4- 6mm.
2.过滤网的总过水面积不小于排出管断面积的2倍。
4.8 毛发聚集器:
4.8.1技术参数:
1.过滤简的孔眼直径为3- 5mm.
2.过滤网的孔数为10- 15目.
3.过滤筒( 网)的总过水面积不小于排出管断面积的2倍。
4.滤速1-1.5m/s.
5,最大工作压 力0.3MPa.
4.8.2适用条件: 用于截留理发室、公共浴室等含有较多毛发和纤维的
排水场所,可防止管道和水处理设备堵塞。
4.9隔油器
4.9.1 技术参数:
1.废水流量按设计秒流量计。
2.流速≤ 0.005m/s.
3.停留 时间为2~ 10min.
4.存油部分容积不小于隔 油器有效容积的25%.
4.9.2适用场所: 适用于宾馆、饭店、食堂等厨房和食品加工场油污
及其他含油废水的处理。
4.9.3清理要求: 必须按实际情况定时清理隔油器内的杂物及油脂。间
隔时间应根据实际情况综合确定或按以下规定执行:杂物~24h,油脂
~ 24h;彻底清理~1周.
4.10 阻火圈、防火套管
4.10.1适用场所:
1. 用于高层建筑中,塑料排水立管明敷穿越楼层处,且其管径大于或
等于110mm时。
2.用于高层建筑中 ,管径大于或等于110mm的明敷塑料排水横支管接
入管道井、管窿内的立管时,在穿越管井、管窿壁处。
3.塑料排水横干 管在穿越防火分区隔墙和防火墙的墙体两侧。
. 4.10.2 技术参数:耐火极限不小于管道贯穿部位的建筑构件的耐火极限。
5.排水附件的符号及代号
5.1设备或附件 名称代号:
清扫口( QSK)水封盒( SFH)通气帽( TQM)
脏物捕集器( ZJQ)
毛发聚集器( MJQ)
隔油器(GY)阻火圈( ZHQ)防火套管( FHB)
5.2产品系列代号:
[X系列---- 上海晨炫建材科技有限公司产品
DFHL系列---北京东方海联科技发展有限公司产品
FG系列--- 上海堡纪环保工程技术有限公司产品
GBT系列---上海吉博 力房屋卫生设备工程技术有限公司产品.
HD系列--- 北京市惠东塑料制品厂产品
HQ系列---. 上海环钦科技发展有限公司产品
HY系列--- 浙江玉环县合一水暖配件厂产品
JY系列--- 上海君义实业有限公司产品
LG系列 ---江阴利港水暖设备有限公司产品
0GA系列---苏州克莱尔环保科技有限公司产品
SD系列--. 深圳市森泰达实业有限公司产品.
SL系列-__ 上海申利建筑构件制造有限公司产品
SZ系列--- 浙江乘州市化工五金实业公司产品
TY系列--- 宁波鄞州天一五金厂产品
WJ系列--_江苏省通州市五佳铸锻总厂产品
XSJ系列--- 哈尔滨市新世纪自控技术应用研究所产品
XY系列--- 江苏省扬州新亚环境工程有限公司产品
YT系列福建省亚通塑胶有限公司产品
5.3 图集中(除地漏外)采用的编号示例
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
|