河南省环境保护产业协会团体标准《餐饮业环境保护技术规范》编制说明

[复制链接]
查看: 1083|回复: 0

1579

主题

2645

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
14994
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-9-5 08:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 banzhu 于 2023-9-5 08:52 编辑

河南省环境保护产业协会团体标准《餐饮业环境保护技术规范》编制说明


5.9排水与隔油要求
5.9.1排水设计
保留《饮食业环境保护技术规范》(HJ554- -2010)中“餐饮服务单位的排水设计应符合GB50015 的规定,含油污水应与其他排水分流设计”,明确“餐饮服务单位排水量测算及水质判定参数指标参见HU554"等相关要求。同时,结合《建筑给水排水设计规范》等相关涉及要求等,细化明确了排水系统的要求,明确“餐饮服务单位厨房排水系统应满足厨房生产中的最大排水量需求,并做到排放及时,不滞留。厨房内的排水宜采用暗沟,排水沟采用弧形设计,排水管道采用坡度设计,确保排水畅通。污水不应直接向室外倾倒或排入室外明沟及城市管道”。
针对目前居民投诉异味,增加排水沟盖板要求:“厨房内的设置地下隔油池的,清洁操作区盖板应做好密封,防止废弃物及浊气逸出,宜采用耐腐蚀不锈钢材料制作排水沟盖板”。
5.9.2隔油处理设计
在《饮食业环境保护技术规范》(HJ 554- -2010)隔油处理要求的基础上,保留隔油池相关设计要求,即:“5.9.2.2 隔油设施所需空间应根据隔油工艺、含油污水排放量等因素综合确定,存油部分应便于清运和管理。5.9.2.4 当选用隔油池时,隔油池应符合HJ554相关要求: a)含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h; b) 池内水流流速不宜大于0.005m/s: c) 池内分格宜取二挡三格: d)人工除油的隔油池内存油部分容积不宜小于该池有效容积的25%:隔油池出水管管底至池底的深度,不宜小于0.6m;e)与隔油池相连的管道均应防酸碱、耐高温:f)隔油池上方应设置密封活动盖板,减少臭气逸出。5.92.5 当选用隔油器时,隔油器的设计应符合CJ/T295的规定”。
同时,结合最新环境保护要求,细化明确了隔油池密闭设计以及清洗废水处理等相关要求,提出了:“5.9.2.1餐饮服务单位排放的含油污水应经隔油设施处理后排放。餐厨垃圾收集容器清洗废水需单独收集做隔油过滤处理。5.9.2.3设置在厨房内的隔油设施应全密闭,并通过压力管道将过滤残渣、隔油输送至远离餐饮制作等有卫生要求的空间再进行清洗、收集”。




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
分享到: QQ好友和群QQ好友和群
收藏 转播 分享 打赏0人打赏
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回列表 客服中心 搜索 官方QQ群
返回顶部 关注微信 返回列表